Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet (/showthread.php?tid=114) |
Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - Megaaspid - 10-Jan-2019 Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Возникла необходимость контроля состояния каналов А В удаленных Flex`ов 1794-ACNR15? Контроллер 1756-L71, Studio 5000 logix designer v28. Прошу ссылки на документацию описывающую решение проблемы.. Заранее спасибо.. RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - oldDad - 11-Jan-2019 Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet. RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - SergeyM - 11-Jan-2019 Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагностировать. Да и FaultCode тоже должен помочь. |