Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - Megaaspid - 10-Jan-2019

Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Возникла необходимость контроля состояния каналов А В удаленных Flex`ов 1794-ACNR15? Контроллер 1756-L71,  Studio 5000 logix designer v28. Прошу ссылки на документацию описывающую решение проблемы.. Заранее спасибо..


RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - oldDad - 11-Jan-2019

Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet.


RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet - SergeyM - 11-Jan-2019

Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагностировать. Да и FaultCode тоже должен помочь.