Форум Smart Solutions VDT
Проблема с Internal Bell (FTV10) - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Темы: Проблема с Internal Bell (FTV10) (/showthread.php?tid=107)



Проблема с Internal Bell (FTV10) - Alibaster - 21-Nov-2018

Добрый день!
 
Возникла проблема в FTV 10. Хотим использовать системный звонок. В FTV 10 в Alarm Setup во кладке Severities, нельзя поставить флажок на Internal Bell, не понимаю почему. Установил FTV 9, на такой же системе все идентичное, только версия ниже, в Alarm Setup во кладке Severities, поставить флажок на Internal Bell можно, флажок ставится и все работает. ОС используется Windows 7 (64-разрядная). Настройки ни какие не производились, только поставил скаду и запустил. В чем различие функции Internal Bell в версиях FTV? 


[Изображение: Internal-Bell-9v.jpg]

[Изображение: Internal-Bell-10v.jpg]



RE: Проблема с Internal Bell (FTV10) - oldDad - 21-Nov-2018

Попробуйте вот что:  KB29298.


RE: Проблема с Internal Bell (FTV10) - Alibaster - 21-Nov-2018

(21-Nov-2018, 10:27:17)oldDad Написал: Попробуйте вот что:  KB29298.

Спасибо, помогло