Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR (/showthread.php?tid=101) |
Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Александр - 24-Oct-2018 Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется проблемка. Есть контроллер ControlLogix резервированный, на одном из резервированных модулей 1756-EN2TR вылезла ошибка ошибка: Cycle power to Unit: Assert in Task SoftClock PC =0x000217b8 Excp 16. Сразу скажу, что данный модуль служит для передачи данных в АРМ оператора. Кто то что подскажет? Поможет ли передергивание на горячую данного модуля, я так думаю, что страшного ни чего не должно возникнуть? Приложил структурку, на ней это модуль -А270.3 RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - oldDad - 24-Oct-2018 Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведущим, а второе шасси - ведомым, то нужно выключить ведущего, дождаться пока ведомый станет ведущим и перехватит управление на себя. Если резервированная система корректно сконфигурирована, то ничего страшного не случится, на то она и резервирована, чтобы в случае чего ведомый перехватил управление у ведущего. Затем громко посчитайте до 100 через некоторое время снова включите выключенный источник питания и нужно дождаться, чтобы данное шасси стало ведомым. Проконтролируйте процесс, отмечайте ошибки, если они появятся. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведомым, а второе шасси - ведущим, то нужно выключить ведомого и через некоторое время снова включить и убедиться, что это шасси снова стало ведомым. Затем, еще через некоторое время, для чистоты эксперимента, выключите ведущего (им стало второе шасси). Шасси с проблемным модулем должно перехватить управление и снова стать ведущим. Если перевключение не даст результатов, прошейте модуль самым актуальным firmware для данной серии модулей (перед этим проверьте на совместимость с firmware процессора и остальных модулей). RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Александр - 25-Oct-2018 Спасибо, за ответ будем пробовать. |