Форум Smart Solutions VDT
Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Темы: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR (/showthread.php?tid=101)



Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Александр - 24-Oct-2018

Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется проблемка. Есть контроллер ControlLogix резервированный, на одном из резервированных модулей 1756-EN2TR вылезла ошибка 
ошибка: Cycle power to Unit: Assert in Task SoftClock PC =0x000217b8 Excp 16. Сразу скажу, что данный модуль служит для передачи данных в АРМ оператора. 
Кто то что подскажет?
Поможет ли передергивание на горячую данного модуля, я так думаю, что страшного ни чего не должно возникнуть?
Приложил структурку, на ней это модуль -А270.3
[Изображение: image.png]


RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - oldDad - 24-Oct-2018

Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси.

Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведущим, а второе шасси - ведомым, то нужно выключить ведущего, дождаться пока ведомый станет ведущим и перехватит управление на себя.

Если резервированная система корректно сконфигурирована, то ничего страшного не случится, на то она и резервирована, чтобы в случае чего ведомый перехватил управление у ведущего.

Затем  громко посчитайте до 100 через некоторое время снова включите выключенный источник питания и нужно дождаться, чтобы данное шасси стало ведомым. Проконтролируйте процесс, отмечайте ошибки, если они появятся.

Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведомым, а второе шасси - ведущим, то нужно выключить ведомого и через некоторое время снова включить и убедиться, что это шасси снова стало ведомым.

Затем, еще через некоторое время, для чистоты эксперимента, выключите ведущего (им стало второе шасси). Шасси с проблемным модулем должно перехватить управление и снова стать ведущим.

Если перевключение не даст результатов, прошейте модуль самым актуальным firmware для данной серии модулей (перед этим проверьте на совместимость с firmware процессора и остальных модулей).


RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - Александр - 25-Oct-2018

Спасибо, за ответ будем пробовать.